洛阳网11月18日讯 “暖气怎么来了没多久就停了?”近日,涧西区九都春天小区不少居民致电本网反映,供暖没多久,暖气就停了。
记者与市热力公司取得联系。据了解,市热力公司技术人员排查发现,原来是给九都春天小区供暖的九都西路暖气支干管发生了故障。
“当时就看见九都西路暖气支干管附近几个污水井在向外冒白烟,那烟足有十几米高。”市热力公司项目经理卞仁昌告诉我们,他们以为是污水井出了问题,就把污水井盖打开检查,没想到井里竟发出“轰隆隆”的声音。
“我们这才意识到是暖气管道漏汽了。”卞仁昌说,旁边的污水管道很可能也存在“漏点”,于是蒸汽才从供暖管道“窜”到了污水管道。
为查找“漏点”,市热力公司工作人员不得不关闭供暖阀门,因此附近的洛阳银行和九都春天小区供暖只好暂停。
17日23时30分许,市热力公司工作人员终于找到了漏点。卞仁昌告诉我们,漏点位于九都西路支干管和九都春天小区支线的接口处,接口处已有一半管壁发生了断裂。
“可能是去年九都西路修路时,轧路机把管子压坏了。”卞仁昌说,由于九都西路暖气支干管埋得较浅,所以不排除这种可能。
“最迟到下午两点,肯定能通暖。”昨日,在抢修现场,卞仁昌对记者说,一旦把九都西路暖气支干管和九都春天小区支线管重新接好,他们就会立刻打开供暖阀门,开始供暖。
截至记者发稿时,九都春天小区和洛阳银行已恢复供暖。(见习记者 许晓洁 记者 冯莹雅) |